de nada, son 10.000 😛
Por lo que yo he leido, una cosa son los valores límite que se imponen al vertido, y otra distinta los objetivos de calidad para el cauce. Los valores límite del vertido deben ser tales que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad en el cauce.
Un objetivo de calidad podría ser, por ejemplo, calidad para aguas de baño, tramo salmonícola, ciprinícola, prepotable... Estas clasificaciones (objetivos de calidad) deben estar en el Plan hidrológico de cuenca.
En el caso de la industria agroalimentaria no existe una normativa específica que imponga límites, por eso hay que acudir a los BREF, por ejemplo, como bien decías. Si no existe un BREF específico que se ajuste a tu industria, también puedes acudir a las Guías publicadas por el AINIA (Instituto Tecnológico agroalimentario) sobre Mejores Técnicas Disponibles en los secotres Agroalimentarios.
Con estos documentos técnicos podrás proponer en tu declaración de vertido unos valores límite de emision para los parámetros característicos de tu industria al Organismo de cuenca, que será el que decidirá finalmente si se ajustan o no.
No te olvides de consultar si existe un objetivo de calidad asignado al tramo donde vas a hacer el vertido!! Tus valores límite deben respetarlos.
Espero haberte ayudado!
Necesitas solicitar una autorizacion de vertido al OC si viertes directamente al dominio publico hidraulico (no en el caso de vertidos al alcantarillado q son gestionados por el ayuntamiento o la CCAA); la solicitud de autorizacion la encuentras en la ORDEN MAM 1873/2004
¿donde puedo ver los limites de vertido de aguas residuales de una mina?
gracias!
luis angel lopez
Creo que lo tienes mucho más sencillo que todo esto.
1º Consulta previa: Consultas con la CH, y les indicas cuales serán tus caudales, y punto de vertido. Puedes hacerlo presentándote ante el técnico, o incluso por teléfono. Si necesitas la seguridad de los valores, haces la consulta por escrito y la CH te responde por escrito.
2º Haces la solicitud de autorización de vertido, con tu diseño de EDAR, con los valores de emisión, etc. acompañas el proyecto... esas cosas 🙂
3º te lo aceptan/rechazan(porque te pidan que añadas algún elemento, o que pongas un caudalímetro que no tenías previsto, etc)
4º una vez aprobado construyes, y en cuanto tengas la planta en marcha les comunicas la entrada en servicio.
5º anualmente o según te hayan especificado en la autorización, haces análisis y los envías a CH
6º cada 5 años pides la renovación de la autorización, o según te hayan especificado en la misma.
Para tu pregunta la respuesta está en los puntos 1 y 2
suerte
______________
www.abakal.com