Avisos
Vaciar todo

APQ 7

2 Respuestas
2 Usuarios
0 Reactions
1,800 Visitas
(@marialucia)
Respuestas: 1
New Member
Topic starter
 

Hola, tengo una duda sobre la ITC de productos quimicos liquidos toxicos, si yo tuviera el almacen intregrado en la propia fabrica ( integrado en los procesos de fabricacion) como una unidad de proceso y me paso de la cantidad maxima que se permite ( creo que son 600 L el maximo) tendria que realizar el proyecto? el almacen no ha sufrido ninguna modificacion desde que entro en vigor el RD, aplicaria para esta empresa la APQ7?


 
Respondido : 31/08/2012 1:29 pm
(@caracola)
Respuestas: 25
Eminent Member
 

Si el almacén era anterior a la modificación del RD en junio de 2010 no se necesita proyecto.
En caso de modificaciones o ser posterior a junio del 2010 necesitará proyecto si se superan las 48h:

Exclusión (artículo 2 APQ7)

1. Se excluyen del campo de aplicación de esta ITC:

c) Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya capacidad estará limitada a la necesaria para la continuidad del proceso, durante un período de 48 horas.


 
Respondido : 06/09/2012 3:41 pm