Avisos
Vaciar todo

vertido aguas de taller a alcantarillado

11 Respuestas
7 Usuarios
0 Reactions
4,486 Visitas
(@CORAL)
Respuestas: 23
Eminent Member
Topic starter
 

Buenos dias:
Me gustaría obtener información sobre los parámetros a medir en un vertido de aguas de un taller de mantenimiento a alcantarillado. la ciudad no cuenta con registro de autorización de vertido a alcantarilla, pero el SIG 14001 obliga a la empresas a controlar dichos vertidos. qué parámetros elijo?


 
Respondido : 04/05/2012 9:14 am
(@Davidambiental)
Respuestas: 0
 

Hola.Como es vertido al alcantarillado público tendrás que recurrir a la Ordenanza municipal de Medioambiente y ver en ella los vertidos que se pueden verter al alcantarillado, si me dices qué Ayuntamiento es, igual te busco en el apartado donde vienen los parámetros de vertido.Un saludo.


 
Respondido : 04/05/2012 2:21 pm
 fito
(@fito)
Respuestas: 20
Eminent Member
 

Hola. En tu sistema de gestión tienes que tener identificada la legislación en materia de aguas que afecta al taller y dudo que no exista legislación al menos autonómica en este tema.
De todas maneras, si esta la legislación nacional (Real decreto 606/2003 de 23 de Mayo).
En el siguiente enlace puedes consultar los parámetros de vertido a nivel estatal que pueden ser más restrictivos en la legislación autonómica o municipal.


http://www.csrservicios.es/CONSULTORIA_AGRICOLA/DESCARGAS/REAL_DECRETO_849_1986_TABLA_PARAMETROS_VERTIDO.pdf

saludos


 
Respondido : 06/05/2012 1:13 am
(@CORAL)
Respuestas: 23
Eminent Member
Topic starter
 

Muchas gracias por vuestras respuestas.
Aunque os parezca raro. La ciudad autónoma de melilla no tiene ninguna normativa de vertido. Aquí todo es diferente.
El real decreto 606/2003 a mi entender es para vertidos a cauces. En el caso de melilla las aguas de alcantarillado tras tratamiento en edar vierten directamente a mar, por lo que creo que tampoco serían de aplicación estos parámetros.
De todas formas si alguien tiene los parámetros que controlan de agua de salida de un taller, sea cual sea el municipio, me vendría bien, porque lo referenciamos a esos parámetros y ya está.


 
Respondido : 07/05/2012 8:53 am
(@quercus)
Respuestas: 1253
Miembro Moderator
 

Buenos días,

Efectivamente el RD 606/2003 es para vertido a cauce, pero yo he visto casos en que se usaba como referencia cuando no existía legislación (yo creo que es demasiado restrictivo).

La opción que planteas de comparar con otra legislación me parece mejor. Yo por ejemplo te dejo las referencias de la normativa de Cantabria: Decreto 18/2009, de 12 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria.

Saludos.


"El cambio climático constituye el mayor fracaso del mercado jamás visto en el mundo", Sir Nicholas Stern.

 
Respondido : 07/05/2012 10:57 am
(@CORAL)
Respuestas: 23
Eminent Member
Topic starter
 

Muchas gracias Quercus.
Pero lo que me gustaría saber cuáles serían los parámetros relevantes. por ejemplo pH, conductividad DBo y DQO y aceites y grasas está claro que sí son relevantes, pero por ejmplo cianuros o fósforo total ya no se si serían necesarios o no. Por eso necesito si alguien ha caracterizado las aguas de un taller,cuáles son representativos, para no gastar el dinero en analizar parámetros que no van a sobrepasarse.


 
Respondido : 08/05/2012 8:25 am
(@adondevamos)
Respuestas: 329
Reputable Member
 

CORAL;31125 wrote: Muchas gracias Quercus.
Pero lo que me gustaría saber cuáles serían los parámetros relevantes. por ejemplo pH, conductividad DBo y DQO y aceites y grasas está claro que sí son relevantes, pero por ejmplo cianuros o fósforo total ya no se si serían necesarios o no. Por eso necesito si alguien ha caracterizado las aguas de un taller,cuáles son representativos, para no gastar el dinero en analizar parámetros que no van a sobrepasarse.

Normalmente las autorizaciones de talleres que yo he visto tienen lo que dices tú: pH, CE, DBO, DQO, aceites y grasas (hidrocarburos) y, si acaso, sólidos en suspensión y toxicidad total. Cianuros no me suena nada de nada en talleres. El fósforo ¿por los fostatos por los detergentes, si tenéis túnel de lavado?, podría ser, pero tampoco me parece muy común.

Saludos.


 
Respondido : 08/05/2012 10:32 pm
 LYMA
(@LYMA)
Respuestas: 4
Active Member
 

Totalmente de acuerdo con adondevamos. Si existe tunel de lavado alguna vez si lo he visto, pero cianuros nunca.


 
Respondido : 10/05/2012 12:50 pm
(@mureína)
Respuestas: 23
Eminent Member
 

YO ando con un caso parecido, un taller muy antiguo, sin arqueta ninguna, ni lugar para tomar la muestra, y comparte colector con otra nave donde hace limpieza de vehiculos otra empresa y la vivienda sobre el taller del dueño, vamos un follon. y me dicen que el analisis del agua se hacen ellos que tienen una amiguete del seprona que les firma lo que le pongan delante. A ver que opina la certificadora de semejante planteamiento. (por no hablar de la gestión de residuos peligrosos, que se dedican a acumular bolsas con trapos impregnados de aceites en el patio donde viven 8 perros, llegando a los 3 metros de altura la montaña de bolsas). COn deciros que incluso le ví el otro día con una bolsa de serrin ennegrecido (entiendo que despues de recoger un derrame de aceite) tirandolo al cubo de basura normal, en fin pais de pandereta y castañuelas.


 
Respondido : 16/05/2012 12:44 pm
(@CORAL)
Respuestas: 23
Eminent Member
Topic starter
 

Buenos dias:

Al final voy a solicitar la analítica que adondevamos dijo: pH, CE, DBO, DQO, aceites y grasas (hidrocarburos), si vemos que los parámetros están bien, pues andando. en caso de que alguno sobrepase solicitaremos una analítica completa.

Muchas gracias a todos.


 
Respondido : 17/05/2012 8:27 am
(@adondevamos)
Respuestas: 329
Reputable Member
 

mureína;31248 wrote: y me dicen que el analisis del agua se hacen ellos que tienen una amiguete del seprona que les firma lo que le pongan delante. A ver que opina la certificadora de semejante planteamiento

Pues si la obligación de medir deriva de una autorización de vertido, en teoría la certificadora debería pedir que fuera un organismo de control autorizado o, al menos, un laboratorio y no pepito el de los palotes. Si la empresa se pone muy bruta y el auditor sospecha que pepito no es muy de fiar, podria pedir información sobre los métodos empleados y la calibración de los equipos de medida, pero en principio si esa información se ha presentado al organismo que la pide, y al organismo le ha parecido bien, tiene pocos argumentos para poder no darla por válida.

Eso sin entrar en si el auditor tendra ganas de ir a pelearse con otro molino, en lugar de tomar nota y pasar página.

Ante estas situaciones, si de verdad estás seguro/a que es irregular, supongo que lo único que se puede hacer es denunciar. Y a ver si no viene pepito el del Seprona/palotes.


 
Respondido : 18/05/2012 7:52 pm
Compartir: