Hola a todos, la ordenanza de madrid, exige a los propietarios de establecimientos que son grandes consumidores de agua (es un edificio de oficins), a tener un plan de gestion eficiente del agua. Alguno sabe que incluye que apartado incluye este plan?
disponeis de algun modelo? es necesario realizar obras para poner contadores individuales o es valido con poner dobles descargas en los inodores, o casas así?
Salduos y gracias a todos
Hola, nadie tiene experiencia sobre este tema?
Cualquier orientación es bienvenida....
Buenas noches.
En el año 2009 en mi empresa, para cumplir con la Ordenanza de gestión y uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid, publicada en el BOCM nº 146 del 21/06/2006, presentamos un plan de gestión sostenible del agua para el periodo 2009-2012 ya que el consumo de agua en la empresa era de más de 10000 m3/año.
El estudio fue presentado al canal de Isabel II y fue realizado por personal de la empresa y la asesoría SGS y es un informe con el siguiente índice:
1 INTRODUCCIÓN. 3
1.1 LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN EL MUNDO. 3
1.2 LA IMPORTANCIA DEL AGUA LA COMUNIDAD DE MADRID. 5
1.3 OBJETIVO. 7
1.4 ALCANCE. 7
1.5 METODOLOGIA. 7
1.6 EQUIPO DE TRABAJO. 8
1.7 ESTRUCTURA DEL INFORME. 8
2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 9
2.1 INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA Y SU POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL. 9
2.2 DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN. 10
2.3 DIAGRAMA GENERAL DE LOS USOS DEL AGUA. 11
2.4 ABASTECIMIENTO Y RED DE AGUA. 12
2.5 BAÑOS CABINA DE PINTURA. 13
2.6 RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES. 15
2.7 PREVISIONES DE MODIFICACIÓN. 15
2.8 ANÁLISIS DE CONSUMOS. 16
2.8.1 Agua caliente sanitaria y Agua fría de consumo humano. 18
2.8.2 Baños cabina de pintura. 22
2.8.3 Refrigeración maquinaria. 22
3 MEDIDAS PARA EL AHORRO, REUTILIZACIÓN Y RECICLADO DE LAS AGUAS. 23
3.1 PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DEL PERSONAL. 23
3.1.1 Realización. 23
3.1.2 Cronograma. 23
3.2 INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE AHORRO DE CONSUMO. 25
3.2.1 Realización. 25
3.2.2 Cronograma. 26
3.3 REUTILIZACIÓN DEL AGUA DENTRO DEL PROCESO ANTES DE SU VERTIDO. 26
3.3.1 Realización. 26
3.3.2 Cronograma. 26
3.4 INSTALACIÓN DE CONTADORES INTERNOS DE CONSUMO. 27
3.4.1 Realización. 27
3.4.2 Cronograma. 27
En los 4 años de duración del plan nadie nos pregunto por su aplicación y lo que pasó es que debido a la bajada de producción por la crisis y a las medidas aplicadas pasamos a consumir menos de 10000 m3/año con lo que dejamos de estar obligados a presentar el plan lo que comunicamos por escrito al canal de Isabel II y hasta la fecha.
De todas las medidas que implantamos, la más eficaz fue la instalación de contadores internos que nos permitió identificar los puntos de las instalaciones con mayor consumo de agua.
Espero que te sea de utilidad
Saludos