hola, necesitaría saber los límites aplicables a las emisiones de una caldera de propano.
Gracias de antemano.
Saludos
Si estás en Andalucia te sería de aplicacion los límites del punto 27 del Anexo IV del Decreto 833 que ha sido modificado por el Decreto 239/2011. Mira la pagina 13 del documento que te enlazo.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/152/d/updf/d5.pdf
Pocas Comunidades Autónomas han regulado los valores límite de emisión a la atmósfera.
Por eso, como te han comentado, es necesario saber en qué comunidad se ubicará la caldera, su uso (industrial, ACS), y la potencia. Con estos datos podríamos ayudarte mejor.
Saludos.
"El cambio climático constituye el mayor fracaso del mercado jamás visto en el mundo", Sir Nicholas Stern.
Es verdad. Estoy en el País Vasco, el uso de la caldera es industrial y la potencia es inferior a 70 Kw.
Gracias de antemano. Saludos.
Según el RD 100/2011 no tienes que declararlo como foco, pero te seguirán aplicando los limites del 833, y teniendo el Decreto Foral 6/2002 supongo que será en definitiva el que os imponga unos limites concretos.
Perdona que te he puesto una normativa de Navarra, esto me pasa por ir demasiado rapido
gracias.
Saludos
Nosotros estamos intentando recopilar toda la informacion sobre gas propano que hay en la web y después queremos comparar el precio de los distinos proveedores: