Avisos
Vaciar todo

Chimenea de taller / Edificios

3 Respuestas
2 Usuarios
0 Reactions
1,367 Visitas
(@nusepo)
Respuestas: 19
Eminent Member
Topic starter
 

Buenas a todos!

Una duda sobre las chimeneas en la CAM, por si me podéis ayudar..

Mis padres viven en un primero que tiene terraza/patio, que se podría considerar exterior, pero dado que hay construcciones alrededor ya no es tan exterior. Justo colindante con la terraza hay un taller de coches, el cual tiene una chimenea, cuya salida, es un pelín más alta que la terraza (un metro y medio aprox), de la que cada vez que pintan o hacen algo similar salen humos, que dependiendo de adónde vaya el viento, llegan la terraza, y si hay alguna ventana abierta, llegan a casa (más que nada por el olor se deduce).

La cosa es que tengo entendido pero me quiero asegurar al 100% que la legislación de emisiones debería obligar a este taller a tener la chimenea, no sé si un metro o algo más, por encima de la altura del edificio más alto que tenga a menos de X metros de distancia (no recuerdo si son 15 o 10). Ya os comento que la terraza está colindante, y aunque lo que es al edificio principal, no la terraza, puede que haya más de 10 metros de distancia horizontal, tiene otra casa de más altura amenos de 5 metros.

Entonces, mi pregunta es.. ¿Esto es legal? ¿Habría alguna posibilidad de hacer algo al respecto? Si alguno conoce mejor la legislación y me puede dar algún que otro dato más específico sobre esto lo agradecería.

Muchas gracias de antemano!

Un saludo.

Tomás


 
Respondido : 03/04/2014 2:23 pm
(@Pulitaroxxx)
Respuestas: 645
Honorable Member
 

En la web de la Comunidad de Madrid tienes lo siguiente:

  • La evacuación de los humos de combustión o actividades se realizará a través de chimeneas cuya desembocadura sobrepasará en un metro la altura de los edificios más altos, ya sea el propio o colindantes en un radio de 15 m.

Por tanto la chimenea debe superar un metro de altura al edificio más alto que tenga en un radio de 15 metros, si tu edificio está dentro de ese radio la chimenea debe superar un metro la altura de tu edificio sino no está bien.

Puedes denunciarlo si no cumple aquí: https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.d3089948cb18b1bb68d8a521ecd08a0c/?vgnextoid=2ab5da34feaed010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d3cbf6909575a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD


www.envirall.es
Consultoría ambiental estratégica
(Antiguo usuario: Ehlanna)

 
Respondido : 08/04/2014 1:40 pm
(@nusepo)
Respuestas: 19
Eminent Member
Topic starter
 

muchas gracias Pulitaroxxx


 
Respondido : 09/04/2014 11:12 am
Compartir: