Avisos
Vaciar todo

Arqueta separadora de grasas

7 Respuestas
5 Usuarios
0 Reacciones
13.9 K Visitas
(@Sacarino)
Respuestas: 130
Estimable Member
Topic starter
 

Hola a tod@s,

Recientemente la administración ha solicitado a mi empresa la instalación de una arqueta separadora de grasas. He estado cotilleando la web pero no he encontrado ninguna referencia en la que se especifiquen cuáles han de ser las dimensiones mínimas exigibles de una arqueta de éstas. Supongo que podremos poner cualquiera en función del espacio disponible y que lo único que ocurrirá es que los plazos de limpieza serán más o menos holgados, pero quiero estar seguro antes de que decidamos. ¿alguno tenéis idea?

Gracias!


 
Respondido : 22/06/2011 1:25 pm
(@Accipiter)
Respuestas: 29
Eminent Member
 

Buenas,

Supongo que te habrán pedido la arqueta separadora de grasas para tratar algún efluente que vayas a verter después. Si es así, sería interesante ver qué condiciones de vertido te exigen (vendrán en la ordenanza de vertidos, autorización de vertido de confederación, etc...), y en base al grado de depuración que te pidan se podrá elegir el equipo que necesitas.

Dinos algo más a ver si podemos ayudarte.

Un saludo!


 
Respondido : 22/06/2011 1:59 pm
(@Sacarino)
Respuestas: 130
Estimable Member
Topic starter
 

La arqueta nos la están exigiendo como paso previo a otorgarnos la autorización de vertido, por lo que por el momento las únicas condiciones de vertido que se nos exigen es el cumplimiento de los parámetros de vertido de la ley 10/93 de la comunidad de madrid.

Siento no poderos faciltar más información, pero es que los ayuntamientos en ocasiones hacen las cosas así...


 
Respondido : 22/06/2011 2:10 pm
(@Oskar)
Respuestas: 286
Reputable Member
 

Supongo que deberéis tener en cuenta el volumen de vertido y la capacidad de recepción y trabajo de la arqueta. Entiendo que el volumen de vertido lo conocéis, y ya sería cuestión de estudiar las características técnicas de cada modelo de arqueta y recomendaciones de fabricantes para vuestro caso.


 
Respondido : 22/06/2011 4:15 pm
(@No registrado)
Respuestas: 0
 

El volumen de una Arqueta de grasas dependerá del caudal de agua a tratar y del sistema de separación utilizado, si es forzado mediante aireación o no, suelen ser bastante pequeñas en fábricas con escaso caudal de agua a tratar, a partir de 1 m3 díario, la cosa cambia, esto suponiendo que te refieras a grasas (animal, vegetal) no a hidrocarburos.


 
Respondido : 22/06/2011 6:36 pm
(@Sacarino)
Respuestas: 130
Estimable Member
Topic starter
 

No, no, sólo me refiero a grasas. Tendré en cuenta vuestros comentarios.

Muchas gracias a todos.


 
Respondido : 24/06/2011 10:27 am
(@abakal)
Respuestas: 17
Active Member
 

Lo primero debería ser saber qué tipo de vertido tienes:
- Caudal
- Caracterización de tu agua residual
Luego en función de eso eliges el tipo de cámara de grasas que precisas, por ejemplo si tu vertido procede de una chatarrería, una parking, pista de gasolinera, taller mecánico, precisarías de un separador de hidrocarburos clase II para vertido al alcantarillado, y clase I para vertido directo.

Si es un tipo de vertido más sencillo, te bastaría con una cámara de grasas.

Lo más sencillo es instalar un equipo prefabricado del tipo Salher, DAMTER, ITP, etc, que se ajustae a la UNE EN 858. Una vez que sabes el tipo que quieres, escoges el caudal máximo que vayas a verter y ya tienes el equipo exacto que necesitas. Estos equipos viene definidos por su caudal nominal que es el máximo que pueden tratar en litros/segundo.

Con esto puedes justificar directamente ante la administración.

suerte


______________
www.abakal.com

 
Respondido : 25/06/2011 5:08 pm
Compartir: